Strona 1 z 1

ksr beta plus 25

PostWysłany: 08 Paź 2016, 01:34
przez gizda25
Witam a dlaczego w tym rodzaju kotle nie ma szuflady na popiół tylko cza łopatą wybierać pozd.

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 11 Paź 2016, 15:26
przez PEREKO
W kotłach beta w celu lepszego dostępu do wyczystki palnika zostały zastosowane duże drzwiczki dolne które jednak nie są na całą szerokość paleniska przez co szuflada była by wąska. A ze względów technologicznych nie możemy poszerzyć tych drzwiczek.

Miałem już kilka pytań tego typu dlatego zastanawiamy się czy nie wprowadzić szuflady jak na zdjęciu poniżej (jednak będzie ona węższa od komory paleniska i część opału należało by wybierać łopatką).

Image

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 17 Paź 2016, 12:50
przez gizda25
A teraz pytanie z innej strony na jakich parametrach pracuje w trybie na letnim bo fajnie spala na popiół a jak dam na pompy równoległe to zostawia skorupy tzw.pozd mam 8--48 na parametrach siła 30

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 18 Paź 2016, 08:09
przez PEREKO
Parametry należy ustawiać do węgla tak aby wypalał się całkowicie tz. jeżeli w pozostałym popiele jest spieczony niedopalony ekogroszek to wydłużamy przerwę podawania w przypadku gdy żar zacznie się zapadać lub kocioł nie będzie mógł dojść do temperatury zadanej należy ją skrócić.

Dlatego należy sprawdzić czy w powstałych spiekach jest niespalony ekogroszek?
Jeżeli spiek jest kruchy i lekki ale dopalony do końca jest to zazwyczaj węgiel spiekający się i aby ograniczyć to zjawisko należy doregulować nadmuch (najczęściej należy zmniejszyć siłę nadmuchu).

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 24 Paź 2016, 20:36
przez Robert123
Witam to ja tez z innej beczki chce kupić do swojego kotla ups gdyż słyszalem ze podczas wyłączenia pradu moze nastąpic wybuch pieca tzn.pompa co cw itd. nie pracują czy to prawda czy tzw. mit.

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 26 Paź 2016, 12:57
przez PEREKO
Witam

Każda instalacja powinna być zabezpieczona przed taką ewentualnością.

Problem dotyczy głównie kotłów zasypowych gdzie w palenisku znajduję się duża ilość żaru i w momencie gdy przestaje pracować pompa momentalnie rośnie temp. na kotle.
W instalacji otwartej woda powinna się wygotować przez naczynie wzbiorcze natomiast w instalacji zamkniętej kocioł powinien być schłodzony przez zawór DBV a w przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar powinien być spuszczony przez zawór bezpieczeństwa 1,5bara.

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 26 Paź 2016, 15:35
przez Robert123
Dziękuje odpowiedz pozdrawiam.

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 28 Paź 2016, 17:50
przez JAREK_AA
Witam widzę ze masz ten sam piec co ja czy jest możliwość żebyś podał ustawienia swojego kotła dzięki

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 01 Lis 2016, 18:00
przez Robert123
Witam.
moc nadmuchu 28%
czas podawania 9 sekund
przerwa podawania 47 sekund
przerwa podawania nadzór 20min.
mam tez zamontowany zawór cztero drogowy automat ustawiony na 35 stopni w tej chwili
mi starcza ciepełko w domu ale bez przesady
Jeżeli chodzi o mój dom to powierzchnia 180m kwadr.ocieplony styropianem 12cm
okna plastikowe,kaloryfery to taki mix stalowe i żeliwne
moje spalanie ekogroszku 25MJ na 10 dni 120kg przy temp 5-10 stopni na dworze,przy obniżeniu nocnym o 2 stopnie
Ale powiem tobie tak zalezy czy masz ocieplony dom jaką masz instalacje co zależności jest od cholery i ciut ciut, no i jakim eko palisz.

Re: ksr beta plus 25

PostWysłany: 20 Sty 2018, 01:37
przez gizda25
witam dawno mnie tu nie bylo a mianowicie pytanie do ekspertów forum dlaczego mi ekogroszek spala z jednej strony na popiól a z drogiej na skorupy dziwny objaw parametry dobre jak jest juz popiół .czekam na konkretną odpowiedz bo pare uwaga to mam pozd.