moc max i minimum

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

moc max i minimum

Postprzez Krismys » 23 Sty 2015, 08:59

Witam zakupiłem piec prima 20 kw i chcę dobrać prawidłowe parametry nadmuchu - palę drzewem .Jaka powinna być maksymalna moc aby spalanie przebiegało w sposób ekonomiczny - czyli dokładanie mniej więcej co 5 - 6 godzin a nie trzy
Krismys
 
Posty: 1
Rejestracja: 23 Sty 2015, 08:38

Re: moc max i minimum

Postprzez PEREKO » 23 Sty 2015, 09:19

Witam
Na kotle montowany jest sterownik SP-16L, na którym ustawiamy minimum i maksimum wentylatora a sterownik operuje tak nadmuchem w tym zakresie aby utrzymać temp. zadaną. Nadmuch należy ustawiać według zasad:
Minimalna moc wentylatora: 15% - ta wartość raczej stała której nie zmieniamy
Maksymalna moc wentylatora: 40% - tą wartość możemy zmniejszyć jeżeli kocioł nie ma problemów z dojściem do temp. zadanej w przeciwnym wypadku należy zwiększać moc maksymalną.
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła