Strona 1 z 1

Ustawienia sterownika St 480 ksp duo 19 kw pod ekogroszek

PostWysłany: 09 Mar 2015, 17:41
przez bart1987
Witam, jestem tutaj nowy, i mam pytanie jak ustawić parametry na sterowniku zeby dopalal do konca ekogroszek obecnie duza czesc paliwa nie dopapa sie i po 12 godzinach mam okolo 20litrowego wiadra niedopalnoge ekogroszku w popielniku

Re: Ustawienia sterownika St 480 ksp duo 19 kw pod ekogrosze

PostWysłany: 10 Mar 2015, 09:09
przez PER-EKO
Witam
Podstawowe parametry proszę ustawić:

Czas podawania: 10s
Ten parametr ustawiamy raz i go nie zmieniamy

Przerwa podawania: 40s
Tym parametrem regulujemy moc kotła w przypadku gdy paliwo się nie wypala a kocioł dochodzi do temperatury zwiększamy przerę o 5s, w przeciwnym wypadku gdy kocioł nie może dojść do zadanej temp. zmniejszamy przerwę o 5s. Czynność tę powtarzamy aż do momentu gdy kocioł nie ma problemów z osiągnięciem temp. zadanej a paliwo dopala się do końca.

Moc nadmuchu: 30% (to możliwa jest korekta +-5% w zależności od opału

Re: Ustawienia sterownika St 480 ksp duo 19 kw pod ekogrosze

PostWysłany: 07 Lut 2018, 18:18
przez damian8979@op.pl
witam
posiadam St 480 ksp duo 19 kw pod ekogroszek
prosze o poprawne ustawienie tego palnica
raz dopala
a raz dlugo pracuje by osiagnac dana temperature
piec z 2015
pomocy
pytanie do wszystcich lecz prosze o odpowiedz specjalisty z tej firmy
pozdrawiam