Ustawienia sterownika ST-480 KSP duo 19kw na owies i żyto

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

Ustawienia sterownika ST-480 KSP duo 19kw na owies i żyto

Postprzez Loniu » 27 Mar 2015, 23:49

Witam. Zamierzam zacząć palić mieszanką owsa i żyta bo konczy mi się ekogroszek. Problem w tym ze nie wiem od jakich podstawowych parametrów zacząć ustawianie kotła. Jeżeli ktoś pali juz mieszankami zboża w tym kotle prosiłbym o podanie jakiś ogólnikowych ustawien bo do prawidłowych ustawień trzeba dojść samemu, jak to mówią z piecem trzeba najpierw skrzynke piwa wypić :)
Loniu
 
Posty: 2
Rejestracja: 27 Mar 2015, 23:41

Re: Ustawienia sterownika ST-480 KSP duo 19kw na owies i żyt

Postprzez Loniu » 05 Cze 2015, 00:07

w dalszym ciągu prosze o pomoc...
Loniu
 
Posty: 2
Rejestracja: 27 Mar 2015, 23:41

Re: Ustawienia sterownika ST-480 KSP duo 19kw na owies i żyt

Postprzez PEREKO » 08 Cze 2015, 09:06

Witam

Przy paleniu zbożami podstawowym parametrem jaki należy zmienić jest siła nadmuchu należy zmniejszyć ją tak aby wentylator nie wydmuchiwał opału (przeważnie wystarcza nadmuch 18%-20%). W warunkach zimowych czyli większego obciążenia kotła należy też skrócić przerwę podawania w stosunku do ekogroszku.

Parametry wyjściowe:
Podawanie: 10s
Przerwa podawania: 30s (40s w warunkach letnich)
Siłą nadmuchu: 18%
Przerwa w podtrzymaniu: 10min
Praca w podtrzymaniu: 10s

W przypadku niedopalania należy wydłużyć "Przerwę podawania".
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 1 użytkownik :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość