Prosze o pomoc w ustawieniu regulatora do tego pieca,jestem nową uzytkowniczka po poprzednich uzytkownikach i nie umiem sobie poradzic z wentylatorem i pale z wylaczonym i ciagle schodze do kotlowni a po pracy musze rozpalac od nowa.
kreweta
 
Posty: 2
Rejestracja: 20 Paź 2015, 14:26

Re: Regulator ST 24 do pieca KSW 24 plus

Postprzez PEREKO » 22 Paź 2015, 12:56

Witam
Główne parametry jakie należny ustawić to:

1. Temperatura zadana: >57C (Ustawiamy + lub -)
2. Moc nadmuchu: 3 stopień (ustawiamy przyciskając "OPCJE" zapala się przycisk reg. obrotu, następnie w zakresie 1-10 im mniej tym lepiej ale tak aby kocioł doszedł do temperatury)
2. Praca przedmuchu: 15 sekund (przyciskamy dwa razy "OPCJE" zapali się dioda PRACA PRZEDM.)
3. Przerwa przedmuchu: 20min. (przyciskamy trzy razy "OPCJE" zapali się dioda PRZERWA PRZEDM.)
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: Regulator ST 24 do pieca KSW 24 plus

Postprzez kreweta » 22 Paź 2015, 23:18

Dziękuje za pomoc
kreweta
 
Posty: 2
Rejestracja: 20 Paź 2015, 14:26


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 1 użytkownik :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość