KSW Master 12

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

KSW Master 12

Postprzez cannot » 19 Wrz 2016, 20:45

Od dzisiaj stałem się użytkownikiem kotła KSW master 12 kW z regulatorem SP16l i mam pytanie.
Temperatura zadana
CO:55
CWU: 45
jednak kocioł osiąga następujące temperatury
CO:60
CWU: 60
Co powinienem zmienić/zrobić ? Proszę o łopatologiczne tłumaczenie :)
cannot
 
Posty: 4
Rejestracja: 19 Wrz 2016, 20:26

Re: KSW Master 12

Postprzez PEREKO » 20 Wrz 2016, 07:49

Witam

Należy przytrzymać dwie strzałki na raz przez 3-5sek., nastepnie w menu instalacyjnym ustawić nadmuch min. (na 15%) i max.(40%).
W momencie osiągania temp. zadanej sterownik będzie zmniejszał wartość nadmuchu z 40% do 15% co powinno wystarczyć do utrzymania zadanej temp..
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSW Master 12

Postprzez cannot » 20 Wrz 2016, 14:44

Dziękuję za szybką odp. Przetestuje te ustawienia dzisiaj i dam znać ;)

Mam jeszcze jedno pytanie doty. tego kotła. Podczas dokładania węgla do pieca strasznie z niego dymi po otwarciu drzwiczek ( włączony nadmuch) jak rozwiązać ten problem ? Czy można w szybki sposób na moment podkładania opału wyłączyć dmuchawę ?
cannot
 
Posty: 4
Rejestracja: 19 Wrz 2016, 20:26

Re: KSW Master 12

Postprzez PEREKO » 20 Wrz 2016, 15:02

Witam

Podczas dokładania do kotła lub otwierania drzwiczek kotła należy wyłączać nadmuch, poprzez wejście do Sterowania ręcznego a następnie odczekać kilka sekund do pełnego zatrzymania wentylatora.
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSW Master 12

Postprzez cannot » 20 Wrz 2016, 15:23

Wracając jeszcze do ustawienia temperatury na kotle. Czy te CO:55 to nie jest zbyt mała temperatura i może występować efekt pocenia się pieca ?
cannot
 
Posty: 4
Rejestracja: 19 Wrz 2016, 20:26

Re: KSW Master 12

Postprzez PEREKO » 22 Wrz 2016, 07:14

Witam


W instrukcji zalecamy nie schodzić poniżej 57C, przy 55C należy obserwować kocioł czy nie występuje efekt pocenia.
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSW Master 12

Postprzez cannot » 01 Maj 2018, 11:04

Mam kolejny problem. Jak wiadomo przyszło ciepło i rozpalanie w piecu jest tylko do ciepłej wody - niestety zanim woda załapie tem. 55 muszę spalić sporo opału i odczekać z 1h.
Czy można ten piec jakoś ustawić, żeby woda grzała się szybciej (wodę na grzejniki mam zakręconą )?
W ustawieniach zmieniłem priorytet z CO na CWU ale nic to nie zmieniło.
cannot
 
Posty: 4
Rejestracja: 19 Wrz 2016, 20:26


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 2 użytkowników :: 1 zarejestrowany, 0 ukrytych i 1 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość