PER EKO KSR 14 KW

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

PER EKO KSR 14 KW

Postprzez ariel » 13 Paź 2017, 06:12

Witam, walczę już od sierpnia z ustawieniami kotła i jest to moja wielka porażka. Dom ma powierzchnię 110m2 więc kocioł powinien dawać radę z instrukcji do 130m2. Próby wykonuję na całkowicie otwartej przesłonie wentylatora, moc dmuchawy ustawiona na max - 10. Przesłonę komina mam otwartą. Uszczelniałem talerz paleniska 3 razy, po ostatnim razie zużyłem pól tubki uszczelnia, aż bokami wyszło ok 1,5cm na pewno jest szczelnie.

W ustawieniach fabrycznych piec jest ustawiony na czas podawania 9s i czas przerwy 18s. Ustawienia takie powodują to,że po chwili w żar wysypuje się z retorty, i przesypuje się sam ekogroszek.


Z moich długich obserwacji i prób wywnioskowałem, że jedynie ustawienia w stosunku 1/6 max 1/5 pozwalają na to aby palący się ekogroszek nie przesypał się i utrzymał płomień. Ale nie jest to jeszcze rozwiązanie ponieważ na retorcie praktycznie się nie pali, a w piecu nagrzewa ledwo 35 stopni.
Na chwilę obecna paliwo do prób odpalenia zakupowałem znanych sieciówkach marketów budowlanych, najczęściej te najdroższe opały są mokre i nie nadają się do zasypania podajnika, Używałem już wiele różnych poza pelletem drewnianym.

Ogólnie już nie wiem co mam robić, wszystkie moje próby to porażka, ostatnio nawet przerobiłem instalację w kotłowni bo ktoś zasugerował, że może być coś nie tak w podłączeniu.... POMOCY :)
ariel
 
Posty: 7
Rejestracja: 22 Wrz 2017, 07:37
Miejscowość: Pomlewo

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez ariel » 13 Paź 2017, 13:16

może jeszcze się przydać

podajnik: PPS-15kW
wentylator: WPA 06
ariel
 
Posty: 7
Rejestracja: 22 Wrz 2017, 07:37
Miejscowość: Pomlewo

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez nowakpol » 14 Paź 2017, 09:05

proszę zwiększyć przerwę w podawaniu 70s.
nowakpol
 
Posty: 6
Rejestracja: 11 Sty 2017, 16:13

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez ariel » 17 Paź 2017, 18:28

Dzięki za podpowiedź.

Ogólnie dodzwoniłem się po paru próbach do Pana z serwisu, nakazał ustawień podawanie 18 przerwa 38, siła nadmuchu 4. Przeslona zamknięta. Suszylem parę dni na podłodze ekogroszek by zwiększyć pewność że jest suchy. Odpalam właśnie piec i tak jak tłumaczyłem Panu serwisantowi stosunek 1 do 2 ekogroszek w parę minut przestaje się palić i wysypuje się groszek z retorty.... U mnie u stawienia serwisowe nie sprawdzają się na kilkunastu próbowany u opałach :| Natomiast po wydłużeniu czasu przerwy znacznie dłużej nie gaśnie ale temperatura nie osiąga 40 stopni po zmniejszaniu czasu przerwy dochodzę do momentu wygaśnięcia pieca, a temperatura dalej nie rosnie
ariel
 
Posty: 7
Rejestracja: 22 Wrz 2017, 07:37
Miejscowość: Pomlewo

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez ariel » 17 Paź 2017, 18:29

Przepraszam wprowadzil bym w błąd przeslona nie zamknięta całkowicie szpara ok 1,5cm
ariel
 
Posty: 7
Rejestracja: 22 Wrz 2017, 07:37
Miejscowość: Pomlewo

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez ariel » 19 Paź 2017, 06:12

od wczoraj sprawdzam ustawienia 1/7, ogólnie się pali ale temperatura na piecu nie wzrasta 33 stopnie wymagana 59. W palenisku mam dużą ilość spieków ekogroszek się nie wypala.

W którą stronę powinienem zmieniać czas przerwy aby uzyskać duży płomień, bez obecnego "żużlu"

Czy podawanie 1, przerwa 7 ma takie samo znaczenie, jak wielokrotności tego stosunku 3/21, 5/35, 10/70 itd. Spotkałem się z opiniami. Więc jak to jest w praktyce lepiej ustawić 1/7 czy 10/70


pozdrawiam
ariel
 
Posty: 7
Rejestracja: 22 Wrz 2017, 07:37
Miejscowość: Pomlewo

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez ariel » 06 Lis 2017, 08:25

Nie miałem kiedy napisać, ale PROBLEM został rozwiązany. Nadmuch był źle osadzony na piecu (lekkie przesunięcie).
ariel
 
Posty: 7
Rejestracja: 22 Wrz 2017, 07:37
Miejscowość: Pomlewo

Re: PER EKO KSR 14 KW

Postprzez brother1969 » 30 Sty 2018, 12:02

napisz dokładnie jakie masz teraz ustawienia
brother1969
 
Posty: 2
Rejestracja: 30 Sty 2018, 11:51


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 2 użytkowników :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości