KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Postprzez Gość » 08 Paź 2010, 12:03

Problem z kotłem na Eko groszek
Jak w temacie mam problemik kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury
Zadana jest 60 a ma ciągle 46-48
Ustawienia standardowe kociołek Per-eko KSR 17 kW
Więc:
  • Czas podawania 9s
  • Przerwa podawania 18 s
  • Czas podtrzymania 7-8 minut
  • Wentylator na 3 prędkości i przysłonięty na 3/4
Gość
 
Posty: 21
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:21

Re: KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Postprzez PER-EKO » 08 Paź 2010, 12:04

Proszę zwiększyć podawanie węgla. Jeżeli to nie pomoże, wtedy należy wymienić węgiel na bardziej kaloryczny. Być może ma Pan kocioł o zbyt małej mocy, jak na potrzeby ogrzewanego budynku.
PER-EKO
 
Posty: 493
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Postprzez unql » 24 Lis 2010, 19:06

Witam mam ten sam problem, tylko ze mam 3 rodzaje eko groszku tzn kazdy innej wielkosci/grubosci oraz z innych kopalni
Problem jest w tym ze kocioł nie osiąga danej temp (60) w pracy automatycznej ... Podczas pracy ręczej nie ma z tym problemu ale jak przełacze spowrotem na tryb automatyczny to temperatura odrazu spada . O ustawieniach fabrycznych nie ma mowy gdyz groszek nie zdarzy sie wypalic i po krótkiej chwili gaśnie a na innych parametrach jakoś ciągnie ale musze pilnowac zeby nie zgasło
tzn
podawanie węgla 5 sek
przerwa w podawaniu węgla 20sek
siła nadmuchu 5 bieg

już nawet zacząłem mieszać groszek na różne sposoby ale dalej bez efektu

proszę o pomoc gdyż nie mam juz pomysłow jak ustawic prace kotła a nie mam czasu siedziec godzinami w piwnicy i pilnowac zeby nie wygasło :(

Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM

UNQL
unql
 
Posty: 1
Rejestracja: 24 Lis 2010, 18:52

Re: KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Postprzez PER-EKO » 25 Lis 2010, 08:08

Witam

1.Przed rozpaleniem sprawdziłbym czy Płyta paleniska jest uszczelniona silikonem żaroodpornym (nawet jeżeli płyta była uszczelniana sprawdził bym czy silikon się nie wykruszył), http://www.pancerpol.com.pl/dokumentacja.html tu można zobaczyć filmik instruktażowy.

2. Przyczyną tego że kocioł nie osiąga temp. w tym przypadku najprawdopodobniej jest za mała dawka paliwa. Zwiększyłbym czasy 2 krotnie tzn. czas podawania z 5s na 10s i analogicznie przerwę, ale nie przesadzałbym ze zbyt dużą (zaczął bym od 20 i zwiększał lub zmniejszał powoli sterując tylko przerwą podawanie). Płomień musi być intensywny, odbijać się od deflektora (u niektórych na dobrym ekogroszku czasami aż wychodzi przez drzwiczki), a zazwyczaj gdy kocioł nie dochodzi do temp. płomień ledwo dosięga deflektora (przyczyną tego są złe ustawienia czasów lub ekogroszek). Wentylator wcale nie musi chodzić na takich wysokich obrotach dla 17 bieg 2-3 w zupełności powinien wystarczyć (z przesłoną przysłoniętą w 60-70%)

3. Przy rozpalaniu ważne aby żar dobrze rozszedł się po retorcie dlatego należy odczekać trochę z włączeniem trybu automatycznego (na trybie "praca ręczna" z włączonym wentylatorem).
PER-EKO
 
Posty: 493
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Postprzez darek1980 » 30 Sty 2011, 02:41

witam,
mam pytanie - jak ustawić załone na wyjsciu spalin z kotła do czopucha - są tam 4 stonie (4 zapadki) maksymalny przewiew do komina? 75% ? 50% ? a może 25% ?
darek1980
 
Posty: 1
Rejestracja: 30 Sty 2011, 02:34

Re: KSR 17 - kocioł nie chce osiągnąć zadanej temperatury

Postprzez PER-EKO » 31 Sty 2011, 08:45

Witam
Stopień otwarcia przepustnicy zależy od ciągu kominowego, jeżeli mamy bardzo dobry ciąg możemy ją trochę przymknąć jednak tak aby z kotła nie wydostawał się dym.
PER-EKO
 
Posty: 493
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 2 użytkowników :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości