KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez Paweł » 14 Gru 2010, 18:54

Witam,
Bardzo proszę o pomoc w doborze optymalnych ustawień dla tego kotła. Póki co spala dwa worki dziennie.

Pozdrawiam
Paweł
 
Posty: 2
Rejestracja: 14 Gru 2010, 18:51

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez PER-EKO » 15 Gru 2010, 09:49

Parametry wyjściowe dla KSR 14 to:

Czas podawania 20s - wartość stała której raczej nie zmieniamy
Przerwa w podawaniu 20s - sterujemy tą przerwą w zależności od ilości węgla na retorcie.
Przedmuch co 8min przez 5sek
Moc wentylatora 2 (dodatkowo przysłaniamy przesłonę na wentylatorze aby została szczelina 10-20mm)

Aby ograniczyć spalanie wydłużamy przerwę w podawaniu (ale tylko do momentu w którym kocioł dochodzi to temp. zadanej, jeżeli nie będzie mógł dojść należny ją z powrotem skrócić) dodatkowo staramy się utrzymywać lekko wypukły żar aby nie usypywało go za dużo oraz aby się nie zagłębiał w głąb kielicha. Ilość spalanego ekogroszu zależny również od odbioru ciepła (temp. na zewnątrz i ocieplenia budynku) jak i kaloryczności samego ekogroszku.
PER-EKO
 
Posty: 478
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez Paweł » 16 Gru 2010, 21:10

Dziękuje za pomoc.
Prosiłbym tylko jeszcze o instrukcje jak ustawić przedmuch. Jestem laikiem i nie udało mi się znaleźć w menu pozycji dotyczącej przedmuchu.
Pozdrawiam
Paweł
 
Posty: 2
Rejestracja: 14 Gru 2010, 18:51

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez PER-EKO » 17 Gru 2010, 08:30

Za podtrzymanie odpowiedzialne są 3 opcje:
Czas podtrzymania 5sek
Przerwa przedmuchu 8min
opóźnienie wył. wentylatora 5sek
PER-EKO
 
Posty: 478
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez Mariusz » 27 Sty 2011, 16:03

Witam.
Mam problem z ustawieniami kotła KSR 14 ST37, a mianowicie powstają spieki żużlowe.
Czy przyczyną może być nadmiar powietrza?
Czas podawania 20s
Przerwa w podawaniu 30s
Siła nadmuchu 4 bieg
Przesłona dmuchawy ok 15 mm
Przedmuch co 5min prze 5s
Mariusz
 
Posty: 2
Rejestracja: 27 Sty 2011, 15:57

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez PER-EKO » 28 Sty 2011, 11:45

Witam
Przyczyny mogą być trzy:
-nie uszczelniona płyta paleniska (lub silikon mógł się z czasem wykruszyć)
-węgiel o dużej spiekalności (wtedy za wiele nie możemy zrobić)
-ustawienia czyli stosunek ilości podanego paliwa do przerwy w podawaniu i siły nadmuchu.
PER-EKO
 
Posty: 478
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez Mariusz » 28 Sty 2011, 12:22

Witam.
Zmieniłem siłę nadmuchu na 2, i skróciłem przerwę w podawaniu do 26s.
Na razie wydaje mi się że jest dobrze - brak spieków.
Czy uszczelnianie pokrywy paleniska trzeba przeprowadzać co jakiś określony czas?
Mariusz
 
Posty: 2
Rejestracja: 27 Sty 2011, 15:57

Re: KSR 14 ST 37 - Ustawienia

Postprzez PER-EKO » 28 Sty 2011, 12:47

Dobrze jest uszczelnić ją przed każdym sezonem, tak aby nie być zaskoczonym w trakcie zimy.
PER-EKO
 
Posty: 478
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 1 gość