Problem

Dział dotyczący paliw, ich jakości i techniki palenia w kotle.

Problem

Postprzez Mania » 05 Gru 2016, 22:20

Witam mam problem z ustawieniem pieca od 3 miesiecy mam wymieniony palnik na nowej generacji. I pozostaje mi duzo zweglonego popiołu, dom około 200m2 ocieplony styropianem 15cm, paliwo: ekogroszek ekoret, zawor zwrotny, spalanie około 2 worki na dobę, ustawienia:

Ksp duo 27
Podawanie paliwa 3/13%
Nadmuch 30/90%
Czas wygaszania 130 min
Pauza w podtrzymaniu 15 min
Praca w ppdt. 30 sek
Powierzchnia użytkowa około 210 m kw
Opał ekogroszek ekoret

Próbowałam już wszystkich ustawień wcześnie starym palniku przy tym samym paliwie miała mało popiołu czy Ktoś wie co może być problemem?
Mania
 
Posty: 2
Rejestracja: 05 Gru 2016, 21:40

Re: Problem

Postprzez PER-EKO » 06 Gru 2016, 08:54

Witam


Proszę spróbować zmniejszyć nadmuch maksymalny do 40%, podawanie maksymalne jak na kocioł 27kW tez jest dosyć niskie.
PER-EKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: Problem

Postprzez Mania » 11 Gru 2016, 11:01

Witam po zmianach i testach ciagle to samo może troszeczkę mniejsze spalanie czy jest jakieś inne ustawienie na mniejsze spalanie bo niestety ręce nam już opadają.
Mania
 
Posty: 2
Rejestracja: 05 Gru 2016, 21:40

Re: Problem

Postprzez heng » 26 Cze 2017, 16:49

Bardzo ładny post!

''gclub''
gclub casino
heng
 
Posty: 5
Rejestracja: 26 Cze 2017, 16:39


Wróć do Paliwa i ich spalanie

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 2 użytkowników :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości