KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Dział dotyczący paliw, ich jakości i techniki palenia w kotle.

KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Postprzez TomiB » 04 Sty 2017, 23:29

Witam
Jestem posiadaczem pieca KSP Duo 19 Kw ze sterownikiem sp24l+.
Palę owsem przy ustawieniach fabrycznych dla tego typu paliwa:
- moc max. 99%
- Test mocy min. 12/108 sek.
- Test mocy max. 84/36 sek.
Przy temp. 57 owies nie spala się do końca w popielniku znajdują się resztki ziarna, które nie uległy spaleniu. Piec nie osiąga żądanej temp. - 47 stopni .

nie wiem w czym jest problem,proszę o pomoc
TomiB
 
Posty: 1
Rejestracja: 04 Sty 2017, 23:03

Re: KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Postprzez PER-EKO » 05 Sty 2017, 09:24

Witam

Nadmuch 99% dla owsa jest zbyt duży i może powodować wydmuchiwanie go od popielnika przez co znajdują się tam niespalone ziarna. Proszę ustawić nadmuch:
Moc minimalna wentylatora: 15%
Moc maksymalna wentylatora: 40%

Moc minimalna będzie raczej stała i jej nie zmieniamy natomiast moc maksymalną należy doregulować. Gdyby nadal wydmuchiwało nam owies można go jeszcze zmniejszyć do 35%.
PER-EKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Postprzez heng » 26 Cze 2017, 16:45

heng
 
Posty: 5
Rejestracja: 26 Cze 2017, 16:39


Wróć do Paliwa i ich spalanie

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 2 gości

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 3 użytkowników :: 1 zarejestrowany, 0 ukrytych i 2 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 2 gości