Strona 1 z 1

Seria KSW Plus

PostWysłany: 30 Maj 2011, 13:01
przez admin
Dymienie na zewnątrz

  1. niedostateczny ciąg kominowy
    usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła
  2. niedostateczna wysokość komina
    podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę
  3. zbyt mały przekrój komina
    wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu
  4. bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne
    zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy
  5. zanieczyszczenie kanałów kominowych
    oczyścić kanały

Niska wydajność cieplna kotła

  1. spalanie niskokalorycznego paliwa
    zmienić paliwo na wysokokaloryczne
  2. brak dopływu powietrza do kotłowni
    umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał wentylacyjny
  3. awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika
    ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy – sprawny
  4. zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek
    oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę

Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła (objawy podobne do wycieku)

  1. stosowanie drewna jako paliwa podstawowego w procesie grzewczym
    stosować paliwo zgodne z instrukcją obsługi
  2. niska temperatura utrzymywana w kotle
    użytkować kocioł w temp. min. 57°C

Wyciek

  1. do oceny producenta
    naprawa przez serwis Per-Eko