Postprzez adamek » 11 Wrz 2015, 11:52

Witam zakupiłem piec KSW 20 kw MASTER mam bardzo niską piwnice ,piec plus pompa
z bajpasem zajmują dużo miejsca czy można ten zestaw zamontować na powrocie
instalacji c.o , co daje mi większą swobodę montażu.
Jeszcze jedno pytanie czy musi być w instalacji zawór czterodrożny bo mam instalację na dwa piony rozłożoną i nie wiem w którym miejscu go zamontować aby miało to działać poprawnie.Dziękuję bardzo za pomoc.
adamek
 
Posty: 11
Rejestracja: 11 Wrz 2015, 11:29

Re: Pompa c.o na powrocie instalaci oraz zawłór czterodrożny

Postprzez PER-EKO » 11 Wrz 2015, 14:41

Witam

Pompę można umieścić na powrocie, zawór czterodrożny jest zalecany (nie jest wymagany) pozwala na ustawienie żądanej temperatury wody na dom tak aby w cieplejsze dni na kotle mieś ustawione 60C natomiast na budynek puszczać wodę 35C.
PER-EKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: Pompa c.o na powrocie instalaci oraz zawłór czterodrożny

Postprzez adamek » 11 Wrz 2015, 20:45

Dziękuję bardzo za pomoc w opisanym temacie.
adamek
 
Posty: 11
Rejestracja: 11 Wrz 2015, 11:29


Wróć do Zagadnienia dotyczące instalacji c.o.

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 1 użytkownik :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość