problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Jeżeli kocioł pracuje nieprawidłowo – opisz problem tutaj.

problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez jurekp80 » 01 Sty 2016, 15:49

witam jak w temacie problem polega na tym ze piec nie moze osiaagnąć zadanej temperatury
jurekp80
 
Posty: 6
Rejestracja: 01 Sty 2016, 15:33

Re: problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez PEREKO » 08 Sty 2016, 15:07

Witam

Przepraszam że tak późno (urlop), proszę o podanie parametrów: Czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu. W takim przypadku najczęściej należy zmniejszyć przerwę podawania i zwiększyć siłę nadmuchu.
PEREKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30


Wróć do Problemy eksploatacyjne