problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Jeżeli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania forum – w tym miejscu możesz się nimi podzielić.

problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez jurekp80 » 01 Sty 2016, 15:49

witam jak w temacie problem polega na tym ze piec nie moze osiaagnąć zadanej temperatury
jurekp80
 
Posty: 6
Rejestracja: 01 Sty 2016, 15:33

Re: problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez PER-EKO » 08 Sty 2016, 15:07

Witam

Przepraszam że tak późno (urlop), proszę o podanie parametrów: Czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu. W takim przypadku najczęściej należy zmniejszyć przerwę podawania i zwiększyć siłę nadmuchu.
PER-EKO
 
Posty: 736
Rejestracja: 07 Paź 2010, 08:30

Re: problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez anymore5678 » 17 Lut 2016, 10:02

Bardzo ładny, to czyni mnie zrozumieć.
casino poipet
anymore5678
 
Posty: 10
Rejestracja: 03 Paź 2015, 11:57

Re: problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez anymore5678 » 03 Cze 2016, 06:45

Bardzo ładny, to czyni mnie zrozumieć.
บาคาร่าออนไลน์
anymore5678
 
Posty: 10
Rejestracja: 03 Paź 2015, 11:57

Re: problem z ustawieniem pieca ksr 25 sterownik st 37

Postprzez phallyka » 10 Cze 2017, 13:24

Miło ... Dziękujemy za informacje !!



Goldenslot
phallyka
 
Posty: 14
Rejestracja: 10 Cze 2017, 13:18


Wróć do Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania forum

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 0 użytkowników :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 0 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości