KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Dział dotyczący paliw, ich jakości i techniki palenia w kotle.

KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Postprzez TomiB » 04 Sty 2017, 23:29

Witam
Jestem posiadaczem pieca KSP Duo 19 Kw ze sterownikiem sp24l+.
Palę owsem przy ustawieniach fabrycznych dla tego typu paliwa:
- moc max. 99%
- Test mocy min. 12/108 sek.
- Test mocy max. 84/36 sek.
Przy temp. 57 owies nie spala się do końca w popielniku znajdują się resztki ziarna, które nie uległy spaleniu. Piec nie osiąga żądanej temp. - 47 stopni .

nie wiem w czym jest problem,proszę o pomoc
TomiB
 
Posty: 1
Rejestracja: 04 Sty 2017, 23:03

Re: KSP DUO 19KW sterownik sp24l+ - paliwo:owies

Postprzez PEREKO » 05 Sty 2017, 09:24

Witam

Nadmuch 99% dla owsa jest zbyt duży i może powodować wydmuchiwanie go od popielnika przez co znajdują się tam niespalone ziarna. Proszę ustawić nadmuch:
Moc minimalna wentylatora: 15%
Moc maksymalna wentylatora: 40%

Moc minimalna będzie raczej stała i jej nie zmieniamy natomiast moc maksymalną należy doregulować. Gdyby nadal wydmuchiwało nam owies można go jeszcze zmniejszyć do 35%.