Ustawienia kotła KSM 22

Dyskusje na temat optymalnych ustawień sterowników, wentylatora itp.

Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez ruby_78 » 16 Gru 2017, 15:17

Witam, czy ktos ma doczynienia z kotlem KSM 22. Jakie ma ustawienia palnika ? Mi bardzo robią sie spieki nie wiem czy to wina wegla czy ustawien.
Czas podawania 8s
Czas przerwy 90s
Moc nadmuchu 35%
ruby_78
 
Posty: 5
Rejestracja: 16 Gru 2017, 15:12

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez orcus78 » 17 Sty 2018, 12:11

witam. ja mam ustawienia w trybie standard; praca 10 s., przerwa 50, i wentylator 45% i dalej niedopala groszku.
Xerxes jakie Ty masz ustawienia?
pozdrawiam
orcus78
 
Posty: 4
Rejestracja: 30 Paź 2017, 09:30

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez ruby_78 » 22 Sty 2018, 23:59

ja usunolem zawirowacze z wymiennika jeszcze raz uszczelnilem palnik i jak narazie doszedlem do ustawien 10 s podawanie 55 sekund przerwa moc nadmuchu 40% . Takze mam problem ze spiekami niedopalonego wegla
ruby_78
 
Posty: 5
Rejestracja: 16 Gru 2017, 15:12

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez ruby_78 » 23 Sty 2018, 00:02

orcus78 jakim weglem palisz ? ja kupilem groszek z Ruch jankowice
ruby_78
 
Posty: 5
Rejestracja: 16 Gru 2017, 15:12

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez orcus78 » 23 Sty 2018, 08:40

ruby_78 obecnie mam Taurona i nigdy więcej go już nie kupię. Jak mieszałem z ekopremium i z wesołą była poprawa.
Usunąłeś wszystkie zawirowacze? Jak masz przesłonę wentylatora ustawioną?
Moje nowe ustawienia to: 10s/61s wentylator 42%
Zauważyłem, że te spieki robią mi się w nadzorze. Gdy piec przechodzi w pracę to wtedy wyłazi kalafior, który później spada niedopalony.
pozdro
orcus78
 
Posty: 4
Rejestracja: 30 Paź 2017, 09:30

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez ruby_78 » 01 Lut 2018, 18:04

u mnie to samo sie dzieje a teraz mam ustawienia 10s podawanie 64s przerwa i dmuchawa 46%. zawirowacze wywalilem bo jakos strasznie mi obrastaly sadza, moze to wina wegla. Na moje oko to do tego pieca trzeba kupic lepszej jakosci wegiel i problem moze zniknie.
ruby_78
 
Posty: 5
Rejestracja: 16 Gru 2017, 15:12

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez Krise23 » 27 Lut 2018, 20:22

zadzwońcie na serwis numer podany na stronie chętnie pomagają przy ustawieniach
moje ustawienia to 10 sek podawania 45 sek przerwy przysłona wentylatora otwarta na 1cm, przy klapie wentylatora na sztandze rozkręcone 2 nakrętki jedna wkręcona do końca druga zdemontowana moc wentylatora 45% przerwa podawania w podtrzymaniu 30 min czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 15 sek temperatura zadana 57 stopni CWU 43 stopnie pompa CO włącza sie przy 50 stopniach
Krise23
 
Posty: 2
Rejestracja: 16 Paź 2017, 19:17

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez ruby_78 » 01 Mar 2018, 11:02

Krise23 a jakim weglem palisz ?
ruby_78
 
Posty: 5
Rejestracja: 16 Gru 2017, 15:12

Re: Ustawienia kotła KSM 22

Postprzez Krise23 » 27 Mar 2018, 21:09

Wesoła
Krise23
 
Posty: 2
Rejestracja: 16 Paź 2017, 19:17


Wróć do Regulacja parametrów pracy kotła

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron

Zarządzaj profilem

Zaloguj się

Kto jest na forum

Na forum jest 0 użytkowników :: 0 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 0 gości (oparte na użytkownikach aktywnych przez ostatnie 5 minut)
Najwięcej użytkowników (89) było obecnych 07 Maj 2012, 17:19

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości